钢筋中Max{Lae,0.5Hc+5d }按这个公式取的锚固和按(砼标号钢筋等级怎么不一样的啊)?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 21:28:06
1、钢筋中Max{Lae,0.5Hc+5d }按这个公式取的锚固和按(砼标号钢筋等级怎么不一样的啊)?C35砼2级钢 软件计算是27d的直锚(27*22=594),
按Max{Lae,0.5Hc+5d }就是 0.5*900(柱截面高)+5*22=560
少了34啊 请教高手了!
2、柱的偏移会不会影响锚固。谢谢
关于第一个问题说的详细些啊,最好举个例子计算下。用那个公式计算和按混凝土标号钢筋等级取的锚固怎么不一样
谢谢!加分

一、你所说的Max{Lae,0.5Hc+5d } 在我印象中,是指KL 下部钢筋再中间支座处的锚固要求。 是指Lae,0.5Hc+5d,取大值,即同时满足两个条件。
所以软件中的计算是没有错误的,Lae=27d=594, 0.5Hc+5d=560.取大值即为594,既满足lae,又满足0.5Hc+5d。
二、你所说的柱偏移问题,我理解实在软件绘制中,柱子作为梁的支座,偏移后,与梁接触的面积改变。会不会导致KL钢筋锚固变化。不知道你是不是这个意思呢 ?
如果是,是不会引起锚固变化的。
软件中 KZ作为KL的支座,即使KZ偏移后与KL接触面积很小,KL的锚固还是原来的数值,软件不会给你考虑太多的。

你给他调回来,不管什么情况下,必须满足锚固倍数的要求,这是个连续的要求,是按最大值计算的
柱的偏移会不会影响锚固 问题不明,你给个补充

1.钢筋中Max{Lae,0.5Hc+5d }按这个公式取的锚固是指按其中几项中最大值选定,是结构规定。这其中的最大值是施工中的最小值,它是施工中的最小锚固长度,你计算时可以按软件中的规定计算,27d在Max中是允许的。软件中是按含损耗计算的。
2.柱的偏移不会影响锚固,锚固是指钢筋锚入柱混凝土中的长度。只要钢筋锚入混凝土中的长度符合构造要求就行。但柱位移肯定会影响设计结构的。

1.当然取大值了。
2.偏移对锚固怎么会有影响?你锚固当然的够长度